主题:温控仪 配合变频器怎么实现恒温控制
点击:1053 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
848586768
各位大神,本人小白一个,现在有一技术问题需要请教
我想用一个pid温控仪 配合变频器 实现恒温控制 具体要求 水温一直在慢慢上涨,需要用外循环冷却水来冷却上涨的水温 并且要控制在一个恒定的温度 ,比如说50度, 超了50度 循环水水泵转速快一点,低了50度 循环水水泵慢一点转。总之要恒定在一个特定温度。该怎么弄?
23-02-11 02:28
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
硬件方面,温控器是要模拟量输出的,这个模拟量直接到变频器。
重点是温控器的设置调试,如果你已经有了温控器,最后把温控器的说明书传上来,这样才好针对性的告诉你该怎样设置。
23-02-13 10:32
2楼
编辑
引用
管理
gudengbao
有个控制精度的问题吧
23-02-14 11:10
3楼
编辑
引用
管理
goldage
实现不难,更关键的在于泵的选择
23-02-14 21:27
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
管径6分?直接到家装城买一个匀温调节阀
23-02-14 22:36
5楼
编辑
引用
管理
坏男孩5F4R
仪表PID 输出4-20ma或0-10V 控制变频器转速
23-02-16 21:37
6楼
编辑
引用
管理
lvpretend
普通的带模拟输出带反调功能的PID温控调节器就可以了,温度越高,转速越高。