主题:S7-200硬清零与软清零的问题
点击:399 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
cjtdz
S7-200 PLC,用高速计数器HSC0,AB相输入,模式10,此时高速计数器HSC0采用的是I0.2硬件复位清零,但工作在自动式必须用软件清零,怎么办?
最后修改:
2023/1/25 8:23:35
23-01-24 09:03
1楼
编辑
引用
管理
346953791
自动时是不是可以用比较法处理。。脉冲数到某个设定值就清零。。
23-01-24 10:53
2楼
编辑
引用
管理
cjtdz
是直接用R复位指令复位HSC0,还是用别的? HSC0用软件清不了0啊!
最后修改:
2023/1/25 8:23:57
23-01-24 11:46
3楼
编辑
引用
管理
goldage
你的意思就是强制清零吧,这应该可以
23-01-24 21:17
4楼
编辑
引用
管理
cjtdz
无法用复位指令R清除HSC0,也无法用复位R指令清除SMD38和SMD42,出错,这可怎么办?
23-01-25 08:27
5楼
编辑
引用
管理
xuhuifox
既然I0.2可以清零,并一个点应该不难吧!
23-01-26 08:21
6楼
编辑
引用
管理
cjtdz
问题解决了,再次初始化高速计数器就可以了
23-01-26 09:38