登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:欧瑞汇丰E1000变频器显示PF1和HF是怎么回事?

点击:1287 回复:5

一台欧瑞汇丰E1000-0055T3变频器,显示PF1和HF是怎么回事?
23-01-12 13:58
附件 微信截图_20230112140437.jpg
23-01-12 14:06
上电显示闪烁几秒HF,然后显示频率正常自检。若一直显示HF检查主板电源是否正常。
23-01-12 14:41
用的220V变压器升到380V的?
23-01-12 14:45
修好了,电路板B相断路
23-01-12 17:35
欧瑞变频器我们这多台,炸机2台。建议选型要大一级别。我们这炸机的都是选型和电机功率相等。
23-01-12 18:27

工控新闻