主题:三菱plc只有-个485端口,能支持多种协议通讯吗?

点击:914 回复:14

和4台设备用modbus-RTU,另外20台用链接器,用专用协议。
22-12-30 08:07
一个通讯口不能同时支持两种协议的,另外再加扩展吧。
22-12-30 08:29
自带的RS485支持modbus不?
22-12-30 09:52

引用 ZCMY 在 2022/12/30 9:52:55 发言【内容省略】

支持的,RS指令一切按照协议自己写。
HAVE FUN!
22-12-30 10:25
为什么不可以?就好比你要与20人通话,都使用普通话,能不能达到一对一交流?
做好规则没问题,只是有的设备能不能等到主与其交流的时间
22-12-30 11:40

引用 ZCMY 在 2022/12/30 9:52:55 发言【内容省略】

要RS指令干嘛???
22-12-30 11:47
我用的FX5 PLC,这款好像支持ADPRW指令,编写很容易!
22-12-30 13:17

引用 ehszcs 在 2022/12/30 13:17:42 发言【内容省略】

格局太小了,给4台ModbusRTU的是编写容易了,那么剩下的20台呢?
22-12-30 14:12

引用 fujifa 在 2022/12/30 14:12:23 发言【内容省略】

老板说有普通485转RTU的桥接器!我也不知道他们说的普通485是用的哪种协议!
22-12-30 14:38

引用 ehszcs 在 2022/12/30 14:38:13 发言【内容省略】

格局还是小啊,人家大连德嘉论坛广告至少做了5年了。