主题:UCS在中央空调中的应用
点击:627 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
renzhengyun
最近万能控制系统UCS完成了在中央空调温湿度控制中的应用,温度控制在±0.015度,相对湿度控制在±0.5%,调节阀调节迅速但不发生振荡,温度的容性非常大,大于120000秒。没有采用死区控制、分程控制以及串级控制,没有解耦环节、也没有控制逻辑,不将相对湿度转化为绝对湿度,不计算热焓,在任意初始温度和湿度下直接投用,快速到达设定点。
22-12-22 18:48
1楼
编辑
引用
管理
goldage
温度控制在±0.015度
这个指标是怎么做出来?不看广告看疗效
22-12-22 21:13
2楼
编辑
引用
管理
renzhengyun
原始历史数据(20221215),没有滤波,也没有对异常数据处理。
22-12-23 09:23