主题:ABBACS800变频器问题
点击:893 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
钱龙
用在挤出机上的变频器,现在的状态是有给定的速度信号,但是变频器没有输出,有没有老师傅给指点下。
22-12-20 15:25
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
还需要正转信号,也就是启动加上速度信号。
22-12-20 15:37
2楼
编辑
引用
管理
thomas_top
要看速度源和启动源对吗?
22-12-20 19:13
3楼
编辑
引用
管理
goldage
难道出现这个问题时候,不去看看变频器的工作状态么,运行灯亮不亮总会看看吧
22-12-20 21:01
4楼
编辑
引用
管理
张增礼
先的看看变频器就绪
22-12-22 11:15
5楼
编辑
引用
管理
INotKissBoy
速度给定选择,设置好你的启动方式?AI1?AI2?现场总线?内置现场总线?电位器?控制盘?
22-12-24 08:35
6楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
这种情况可以对照说明书,看一下是否设置有问题。
23-01-04 07:37