登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:200 smart plc MODBUS RTU通讯问题
点击:504 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
877476825
200 smart plc 与西门子V20 变频器MODBUS RTU通讯,监控时无法轮询,把程序段2与把程序段3互换下位置一下,可以正常通讯了。请大神解惑。谢谢
图一修改后的程序。
图二未改之前的程序。
最后修改:
2022/12/19 18:26:18
22-12-19 18:25
1楼
编辑
引用
管理
877476825
附件:
[
本地下载
]
这个是有问题的程序。
22-12-19 18:28
2楼
编辑
引用
管理
877476825
附件:
[
本地下载
]
这个修改好后,可以正常工作
22-12-19 18:29
3楼
编辑
引用
管理
pqsh
ctrl一般做一次就行,就是设置好了端口,所谓初始化.
msg是查询数据,什么时候要数据,要发一个msg,然后会自动等待数据,放到vb里.
如果不断ctrl,那就是不断设置,端口就会一直忙碌,不能进行查询通讯了.查询也不能一直查询,要等到上一次完成或者按足够长的时间定时查询.
22-12-19 20:58
4楼
编辑
引用
管理
limassol
M1.0一直1,没有上升沿
22-12-19 22:38
5楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
limassol
在 2022/12/19 22:38:29 发言
【内容省略】
从0到1动作的瞬间就产生了上升沿吧。
22-12-21 11:08
工控新闻
霍尼韦尔业务将再度精简
IDC观察:出海+AI,将重构中国制造全球竞争力
EPC-3132ZX-A:搭载兆芯KX-6000系列处理器,满足轨道交通终端设备的国产化合规要求
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
大模型与制造业深度融合需迎接三大挑战
赛意信息全球研发中心奠基
更多新闻资讯