登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:200 smart plc MODBUS RTU通讯问题

点击:504 回复:5

200 smart plc  与西门子V20 变频器MODBUS RTU通讯,监控时无法轮询,把程序段2与把程序段3互换下位置一下,可以正常通讯了。请大神解惑。谢谢
附件 屏幕截图 2022-12-19 181956.jpg
图一修改后的程序。
附件 屏幕截图 2022-12-19 181920.jpg
图二未改之前的程序。
最后修改:2022/12/19 18:26:18
22-12-19 18:25
附件:
[本地下载]
这个是有问题的程序。
22-12-19 18:28
附件:
[本地下载]
这个修改好后,可以正常工作
22-12-19 18:29
ctrl一般做一次就行,就是设置好了端口,所谓初始化.
msg是查询数据,什么时候要数据,要发一个msg,然后会自动等待数据,放到vb里.
如果不断ctrl,那就是不断设置,端口就会一直忙碌,不能进行查询通讯了.查询也不能一直查询,要等到上一次完成或者按足够长的时间定时查询.
22-12-19 20:58
M1.0一直1,没有上升沿
22-12-19 22:38

引用 limassol 在 2022/12/19 22:38:29 发言【内容省略】

从0到1动作的瞬间就产生了上升沿吧。
附件 Screenshot_2022-12-21-11-05-14-647_com.baidu.searchbox.lite.jpg
22-12-21 11:08

工控新闻

更多新闻资讯