主题:【话题】变频器启动面板显示“变频器未准备好”这大慨是什么问题?(20221208)
点击:1548 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
ghq1818
请教大佬一个问题,我这边一台550的变频器正常运行几年了,今天有个操作工在电机未停的情况下断主电源,之后电机无法启动没有任何报警故障。远程启动无反应,本地启动面板显示“变频器未准备好”这大慨是什么问题?
最后修改:
2022/12/9 9:38:08
22-12-08 10:02
1楼
编辑
引用
管理
qw945923000
远程是通过什么启动?触摸屏还是开关?
22-12-08 10:17
2楼
编辑
引用
管理
ghq1818
触摸屏
22-12-08 10:44
3楼
编辑
引用
管理
qw945923000
借鉴之前的帖子:
http://m.gkong.com/bbs/351498.ashx
判断变频器坏的可能性比较大。可以先测量一下变频器的整流逆变模块。
22-12-08 11:00
4楼
编辑
引用
管理
刘刚VtDoERSp
可以试一下,将控制动作的命令先不要一直给定,先送主电再送控制电再给启动命令
22-12-08 17:09
5楼
编辑
引用
管理
Tivian
与变频器的通讯有问题了 顺着这个查一下
最后修改:
2022/12/9 7:10:32
22-12-09 07:10
6楼
编辑
引用
管理
Tivian
与变频器人通讯的问题了 顺着这个查一下
22-12-09 07:10