登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:三台110的电机,每台都有相同的故障,中间一相发热,电压正常,求解

点击:1201 回复:13

附件 微信图片_20221203104606.jpg
附件 微信图片_20221203104629.jpg
附件 微信图片_20221203104640.jpg
附件 微信图片_20221203104647.jpg
22-12-03 10:50
量一下这一相电流是不是偏大了,进端出端都量一下
22-12-03 17:35
电压三相平衡?最后测量一下三相电流,中相电流是不是大,或是主电源开关中相有问题。
22-12-03 18:55
我们的设备也是,三相铜排上取得单相电,通过计算做的分配
22-12-08 11:30
量电压测电流找原因呗。
22-12-09 07:19
这个不科学呀!中间触头烧蚀成这样了,边上的只是点蚀了一下。具体电路说说!
22-12-09 18:34
需要综合现场分析啊
22-12-09 20:45
方便的话,左右和中间触点交换一下试试,或加大中间一相触点压力试试
22-12-15 15:56
是不是下端三相分配不均衡啊!
22-12-18 10:11
既然是存在共性的故障现象,那平时就要注意多监测观察一下,以找到问题根源。
22-12-18 14:21

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯