急停急停,就是要急时能停
用个i(PCL?),能保证急时停?~任何情况下
22-12-01 14:44
楼主要多了解设备运行原理,急停PLC动作的时候是否能可靠的设备危险可能…
22-12-02 07:34
急停我感觉是断主电源,断开plc电源
22-12-02 10:17

引用 知道一点 在 2022/12/1 14:44:09 发言【内容省略】

话说回来了,急停用的闭点,已经比其他常开点相对稳定一些了。
22-12-02 22:09
我这边承包的一个厂,配电柜是一个大神做的,急停就是用的PLC的输入点,他的PLC输出直接带大接触器,经常会造成设备停不下来,工人不得不拉总闸,哈哈哈,很好玩。反正跟厂里说了,厂也不管,那管我毛事;只要不死人,坏一次我就修一次,反正另外有钱赚。表情
22-12-02 22:32

引用 微鑫科技 在 2022/12/2 22:32:16 发言【内容省略】

接触器粘连也不会总遇到吧
22-12-03 22:19
并不是接触器粘连,而是他直接用PLC的输出点控制主接触器,长期工作会造成PLC的内部输出继电器粘连,从而导致接触器无法脱开,因为急停是通过PLC去控制的,PLC本身的输出点又粘连了,这个时候只能拉总闸了。
22-12-04 10:29
急停要断开控制电路
22-12-04 13:05
显然缺少实战经验
22-12-04 13:59

引用 微鑫科技 在 2022/12/2 22:32:16 发言【内容省略】

设计有问题.
一个是急停处理,可以考虑控制接触器控制总电源,PLC检测接触器辅助触点反馈供电情况.
输出不加继电器这骚操作,和牛逼
22-12-04 16:04