主题:程序 N1(R1,C0) 1个网络内存在多个回路
点击:629 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
老男孩E1SZ
哪位师傅指点一下。搞不懂错在哪里了
22-11-24 20:00
1楼
编辑
引用
管理
老男孩E1SZ
初学好多不懂哪位大神指点指点
22-11-24 20:03
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
老男孩E1SZ
在 2022/11/24 20:00:23 发言
【内容省略】
以前的电工图纸,每个竖栏就画一个回路,这样双方交流比较简单,直接说栏位号就可以了。同样,梯形图继承了电工图的特点。
当一个栏位有多个回路时,就会发生错误。
解决方法,将不同的回路写在不同的栏位上。
Good Luck~