登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:【话题】东菱伺服位置模式上电就转?(20221115)
点击:783 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
13861845626
东菱伺服位置模式上电就转,脉冲线拆掉也是如此,转速还不稳定,相差有点大,请问大师们怎么回事
最后修改:
2022/11/28 13:37:11
22-11-24 10:43
1楼
编辑
引用
管理
chengfeil123
参数初始化一下在试试
22-11-24 11:02
2楼
编辑
引用
管理
qw945923000
感觉伺服电机问题大一点。有条件可以替换一下驱动器或者电机判断一下。
22-11-24 13:48
3楼
编辑
引用
管理
Tivian
估计还是设置的问题,可以像一样那样恢复出厂,或者检查参数
22-11-24 13:59
4楼
编辑
引用
管理
逆流YK0I
恢复出厂设置,重新设置
22-11-24 15:25
5楼
编辑
引用
管理
电气小萌新
查查UVW线
22-11-24 15:54
6楼
编辑
引用
管理
FORELF
参数,相序,电机代码,编码器线。
22-11-24 19:09
7楼
编辑
引用
管理
goldage
这个状况应该不是在速度状态
22-11-24 21:12
8楼
编辑
引用
管理
13861845626
恢复出厂设置还是不行,好像处于多段速状态。
22-11-25 09:30
9楼
编辑
引用
管理
13861845626
恢复出厂设置还是不行,好像处于多段速状态。
22-11-25 09:31
上一页
下一页
工控新闻
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
震撼!工业 3.0时代,被魏德米勒这波「技术狂飙」操作帅到了
数智破局·生态共生:重构全球制造新引擎 2025 WOD制造业数字化博览会即将在沪盛大启幕
西门子举办“Realize LIVE”大会
东土科技部分募集资金投资项目变更 工业操作系统项目拟引入国资战投
工信部将推动大模型在制造业重点行业落地
机器视觉龙头IPO获受理
罗克韦尔自动化推出 PharmaSuite 12.00,加速实现安全、可扩展的部署
更多新闻资讯