主题:ATV61 主电容坏
点击:587 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
min6114362
各位师傅,ATV61 250KW变频器主电容爆了,更换新电容之前,怎样检测动态均压电路好坏,或者还有哪些地方需要检查的
22-11-22 15:16
1楼
编辑
引用
管理
1326893350
关键并接电容上的均压电阻,这几个电阻千万不能开路,一定要检查到位!否则还有炸电容!!
22-11-22 17:28
2楼
编辑
引用
管理
2940076060
主要还是电容配对,靠电阻均压毫无意义
22-11-22 18:18
3楼
编辑
引用
管理
0aguang0
论坛里精华帖有一个大神手绘了电路图
http://m.gkong.com/bbs/450821.ashx
160KW的 你参考一下?
22-11-22 20:38
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
均压没有意义?电容怎么配对?
22-11-23 08:21
5楼
编辑
引用
管理
1326893350
用ESR表和电容表,或者专业电解电容测试仪,进行配对!
22-11-23 11:15
6楼
编辑
引用
管理
min6114362
谢谢
22-11-23 11:42
7楼
编辑
引用
管理
min6114362
好的!谢谢
22-11-23 11:43
8楼
编辑
引用
管理
kazefsh
这是筛选,均压还是要的。
22-11-23 18:24
9楼
编辑
引用
管理
奋斗吧青年
试上电后测量电容电压
22-11-24 00:28