主题:三菱Q04UDV使用RJ71C24-R4模块与北尔屏幕X2 Pro 10进行串口通讯,但是一直通讯不上,求相关经验

点击:829 回复:6

RJ71C24-R4使用的是CH2,设置与北尔屏幕一致,使用422通讯,接线如下:SDA--4, SDB--9, RDA--1, RDB--6, SG--5
一直通讯不上,北尔屏幕报错Comm err station 0。
后来改成485通讯,接线改成SDA+RDA--1, RDA+RDB--6,还是无法通讯,北尔屏幕报错 Bad reply station 0
各位有没有相关的经验
附件 三菱侧的设置.jpg
附件 北尔侧的设置.jpg
附件 北尔侧的设置1.jpg
附件 北尔屏幕上的母接头针脚功能.jpg
22-11-22 09:30
这种问题要么咨询厂家,要么自己摸索。
我一般是前者效率高点,前者不管用再后者。
22-11-27 22:53
Q04UDV的CPU可以走内置以太网连接触摸屏的呀,难道你触摸屏不支持以太网通讯,你PLC侧增加一个RJ71C24-R4模块也不便宜,还不如换一个触摸屏。
22-11-28 09:07
问题解决了,需要将QJ71C24-R4的和校验打开,同时如果北尔屏幕里有多个控制器的话,需要将其他控制器取消勾选,只保留422这个控制器,否则会造成部分地址无法读写
22-12-09 15:20
网口通讯没问题。公司产品标准化设计是两个屏,一个用网口,另一个走串口
22-12-09 15:21

引用 FORELF 在 2022/11/27 22:53:43 发言【内容省略】

已经解决了,需要将QJ71C24-R4的和校验打开
22-12-09 15:22
技术强