主题:Wincc 和西门子S7-200smart连接问题

点击:752 回复:8

图一中和图二的IP地址一样试过了,不行,按照说明书来也不行,第二张图片里面参数改掉还是不行,那位师傅指教一下
22-11-19 20:33
附件 1.jpg
附件 2022-11-17_195353.jpg
附件 2022-11-19_203043.jpg
附件 2022-11-19_203057.jpg
22-11-19 20:34
端口不是502么?
smart的ip多少?
wincc的ip多少?
wincc那ping通没?
M0.0和MB1显示什么?
wincc的通讯诊断显示什么?
22-11-19 21:05
至少wincc里配置的ip-port错误了,写成520了。
22-11-20 11:13
试过了,不行
22-11-20 18:08
显示通讯中断
22-11-20 18:10
先用电脑ping触摸屏IP地址,能否ping通,有无掉线情况,没有问题的话,那就还是你设置有问题
22-11-23 16:49
这个是wincc 没有触摸屏
22-11-23 19:04
先用电脑ping触摸屏IP地址,能否ping通,有无掉线情况,没有问题的话,那就还是你设置有问题