点击:642 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
YXBK
这种材料有用过的吗,不知到底怎样,淘宝上有很多卖的,这个老高说国外用了很多年了。
这也让我想起前不久的施耐德主线,应该就是这种材料吧
22-11-19 19:00
1楼
编辑
引用
管理
1053370790
我还是会选择铜排加热缩管,看上去就靠谱一点。虽然说这个价格低,各种优点,到底如何还是的靠时间去验证。
22-11-19 19:04
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
那如果是大功率大尺寸的铜排,本来空间有限,非要还在铜排的外面加一层衣服(铝合金)。
22-11-19 19:39
3楼
编辑
引用
管理
goldage
算了,我还是用铜排,安装时候加热缩带也不是麻烦事,价格估计和铜排相比优势不大
22-11-20 21:27
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
cfg168
在 2022/11/19 19:39:11 发言
【内容省略】
不是加上去,是直接替代了铜排,不需要铜牌了。
22-11-21 07:33
5楼
编辑
引用
管理
机栝
正确安装我觉得挺好的,方便
22-11-21 07:49
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个铝的那部分还说是绝缘的.那样安装不用怕定位开孔不对了。
最后修改:
2022/11/21 8:15:20
22-11-21 08:14
7楼
编辑
引用
管理
lvpretend
铝母排国内本来就大量存在,广泛使用。这种铝型材只是铝母排的进化版,表面处理防氧化,不要螺孔方便安装。但这种安装的载流量感觉会不及螺孔。
22-11-21 10:20
8楼
编辑
引用
管理
MU8242
小功率使用挺方便,不用专门开孔;大功率还是铜牌吧
说的外壳绝缘,时间长维护不到位积尘还是会带电的
22-11-22 08:40
9楼
编辑
引用
管理
goldage
十几年前,工厂的配电房的母排是铝的,但开关的接线端是铜的,巡检太麻烦,后来还是花钱换成铜排,省事