主题:初学smart,四线制PT100为什么都除以10
点击:549 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
877476825
公司设备的一个程序,温度部分,四线制PT100为什么都除以10再输出。谢谢
最后修改:
2022/11/11 10:46:24
22-11-11 10:43
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该是分辨率或者单位的问题吧,假设模块是0.1度的精度,我们是1度的单位。
如果实际10度,模块读出来是100,到触摸屏上显示就要除10才对了。
22-11-11 11:14
2楼
编辑
引用
管理
15900475403
就如楼上所说,类似的还有变频器频率50HZ读出来写进去一般要填个5000