主题:怎样操作可以使三菱plc让一盏灯亮2.45秒灭0.8秒亮1.2秒灭0.8秒再亮2.45?

点击:847 回复:17

三菱PLC按下X20时,灯长亮2.45秒后停0.8秒再短亮1.2秒再停0.8秒再亮2.45秒,如此循环,按下开关灯灭。求助各位大佬
22-11-10 10:32

引用 dingood 在 2022/11/10 10:32:04 发言【内容省略】

10MS定时中断给变量计数:
变量小于等于245,Y0=ON
变量大于245小于等于325,Y0=OFF
变量大于325小于等于445,Y0=ON
变量大于445,变量=0
关灯:Y0=OFF的同时变量=0
HAVE FUN!
22-11-10 11:15

引用 fujifa 在 2022/11/10 11:15:15 发言【内容省略】

【关灯:Y0=OFF的同时变量=0】???
22-11-10 13:44
这么简单的东西用的着上PLC?用一个一块多钱的单片机就搞定了。
22-11-10 13:51
这个程序用三菱的不行,得用西门子配合标准化编程
22-11-10 13:55
单片机是成本底。
熟悉编程语言,摸索软件,准备程序浇写器...这些对于没入过门的来说,有些难。
22-11-10 14:10

引用 微鑫科技 在 2022/11/10 13:51:18 发言【内容省略】

论坛有1038715注册会员,会玩单片机的不只有没有100人。
22-11-10 14:39
我觉得不是单片机编程难,是外围电路太难搞了,根本是两个行业。
22-11-10 14:55
标准化批量生产肯定是单片机便宜耐用
22-11-10 21:36
用单片机只用几个语句就搞定了。
22-11-10 22:01