登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:请教宝德8228电导率仪问题
点击:510 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
闲暇之余玩玩模拟量输入,测试一个宝德8228电导率仪与西门子314C-2DP连接
电导率仪从2US变化到240US 但程序监控中的输出数字始终在6万到8万间变化,不会随着仪表变化而变化,用万用表量电导率仪始终输出约9ma左右,不知道原因,请教过来人指导,谢谢!
电导率仪在空气中是2us 程序中PIW752监控是8000~10000间变化,电导率仪探头放入水中变化成240us 但程序中还是8000~10000间变化
最后修改:
2022/10/29 17:16:00
22-10-29 17:14
1楼
编辑
引用
管理
towngas
你的水确定了在某一时间段的电导率是个常数,8000~10000是个正常值,你加一点盐试试,电导率马上飙升
22-10-31 13:17
2楼
编辑
引用
管理
1569848624
电导率是上升了,但输出电流不变化
22-10-31 20:45
3楼
编辑
引用
管理
towngas
那只能说明您的电导仪模拟量输出有问题,可以用通讯试试再确认下
22-11-01 08:38
4楼
编辑
引用
管理
ELE
电导率的量程看一下,对应的满度看一下 输出的端口看一下
22-11-03 21:43
5楼
编辑
引用
管理
towngas
常用电导率量程0-10000和0-20000
22-11-04 07:48
6楼
编辑
引用
管理
1056128144
电导率仪从2US变化到240US
PWM输出?
没玩过电导率仪。
22-11-04 07:53
7楼
编辑
引用
管理
1569848624
解决了,感谢大家的支持!
22-11-04 14:07
8楼
编辑
引用
管理
豆豆淘518
是什么原因呢
22-11-04 15:09
9楼
编辑
引用
管理
1569848624
量程设置不对导致
22-11-06 16:34