主题:施耐德ATV71不装逆变模块上500V测试报IGBT短路原因
点击:1008 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
867254042
施耐德ATV71 7.5KW不装逆变模块上500V测试报IGBT短路原因,屏蔽没成功,没启动为何报,请大家讨论
最后修改:
2022/10/19 18:19:37
22-10-19 18:15
1楼
编辑
引用
管理
gyj1973
施耐德会在上电后进行igbt测试。
22-10-20 09:05
2楼
编辑
引用
管理
867254042
关于检测IGBT如何检测,并没启动,上电就报,IGBT输出状态检测不像吧
22-10-20 12:34
3楼
编辑
引用
管理
gyj1973
是上电后就会检测,不是启动检测。