在进行日常摇表点检的时候
发现一路相间阻抗特别低只有50-70kΩ,以为相间短路,但问了日常使用的部门该设备工作正常,问了老师傅老师傅说上级有没有外置的变压器,有的话就是正常的,为什么呢?
是因为一部分变压的构造特性么?
求各位师傅的见解
谢谢
22-10-19 13:20
1楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
变压器相间阻抗也不至于这么高啊。