登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】如何在不改变设定温度的前提下 让热电偶实测温度达到150度?(20221014)

点击:751 回复:14

设175,测130明显是有大问题,修改参数也不能这样乱搞,加热器功率是不是小了或者测温点放的位置不对
22-10-15 11:54
间接测量也可以,但目标实际温度是否达到工作要求才是关键
22-10-15 14:29
温控器,探头有问题,或探头位置不对,或探头种类设置不对,不可以补偿几十度的,这是乱搞
22-10-15 19:59

dlr

“如何在不改变设定温度的前提下 让热电偶实测温度达到150度?”-----不想改变现状只有加大加热功率。”热电偶跟压头之间有材料”---没有看到结构图,不知能否改变热电偶的安装位置?
22-10-15 22:09

引用 dlr 在 2022/10/15 22:09:04 发言【内容省略】

楼主的意思是温度测量点的位置比实际位置的温度低了20度,在不改变测量点的情况下有两个方法控制
第一,可以把设定温度降低20度,比如实际需要150度,而测量点130度时实际就有150了,那么把设定温度设成130就可以了。
    但是这样的话与实际工艺参数就不同了。
第二,设定还是150,在测量点的实际值上加20,这样测量就算130,加了20进去,也就是150了。
22-10-16 14:46

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯