登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】如何在不改变设定温度的前提下 让热电偶实测温度达到150度?(20221014)

点击:751 回复:14

型号: 欧姆龙 E5CC 温度控制器
问题描述: 设定温度175度  热电偶实测130度
   如何在不改变设定温度的前提下 让热电偶实测温度达到150度?
 请各位论他大神 赐教!
能带图片最好
最后修改:2022/10/17 9:47:20
22-10-13 21:32
看说明书 有个温度差值调整功能
22-10-13 21:43
那个 写的好官方 还要算各种系数, 我记得 温控器有个 隐藏 补偿 直接输入需要补偿多少度
22-10-13 22:09
热电偶实测130度~实测还是温度表显示?
22-10-13 22:41
按理说,应该要到达设置温度才是正常的
设备有故障了
22-10-13 23:59
我设置 175 在 压头跟热电偶中间有资材
22-10-14 07:52
热电偶 跟压头之间有材料
22-10-14 07:52
温度表能还量程不?
22-10-14 08:19

引用 876443173 在 2022/10/13 22:09:51 发言【内容省略】

不知道能不能调整这么多,有些温控器是最多正负10度。
https://www.docin.com/p-1032562870.html
附件 微信截图_20221014094836.jpg
22-10-14 09:52
RKC是可以通过SC数据项调偏差,欧姆龙的没用过
22-10-14 21:19