嗯,就是这个问题。也咨询过信捷客服。谢谢你们
22-10-10 09:33

引用 黄昏放牛 在 2022/10/10 9:18:43 发言【内容省略】

差分转单端再进plc
22-10-10 10:11
明白了,感谢指导
22-10-10 13:01
信捷的这个资料挺好啊
22-10-10 18:13
不知道你手轮的型号,如果24V规格的,好像也可以直接进PLC,
NPN:
PLC的COM接+24V,X端子接A+,A-接+0V试试。大概率是可以的。
PNP:
PLC的COM接0V,;A+接+24V,A-接X端。
~
PS:即使不是24V的手轮,可以加电阻。具体规格可以问问厂家,或者自己试。从大到小
好像我床底有个手轮,之前测试过,也是A+ A- 这种,随便接了PLC是可以的,明天我翻出来试试
最后修改:2022/10/10 21:55:30
22-10-10 21:54
这个我也有这样想过,就像伺服里的DO信号一样,有+有—,行不行得测试过才知。
22-10-10 22:37
只有试试,但是一定得加电阻,你那个是5V的手轮,
22-10-11 08:12
说明书里面温馨提示第一条。