登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:【话题】信捷PLC与电子手轮请教(20221010)

点击:2497 回复:17

PLC型号:信捷XLME-64T10,想做的功能是,通过电子手轮来控制5个轴的正反转。了解此PLC有一条随动AB相指令,但我照图上所示,接好线后,转动手轮,HSC0中的值没有能增加或减少。请问我这样接线正确吗?是哪个地方出错了??请指教,谢谢。
附件 微信图片_20221009212552.jpg
附件 微信图片_20221009212602.jpg
附件 微信图片_20221009212613.jpg
附件 微信图片_20221009212634.jpg
最后修改:2022/10/11 8:57:26
22-10-09 21:42
LD M100   FOLLOW_AB HSC0 D100 D102 Y0   ,指令中D100=1,D102=1.     转动手轮HSC0数值没有增减,轴挡位正确,倍率在*1挡。
22-10-09 21:45
5个轴的参数已设置,并能在触摸屏上回原点,点动正转,点动反转,相对定位 ,绝对定位。等等
22-10-09 21:47
你少了一个参数,不知是不是写漏了。
参数配置有没有弄错?
接线对不对,你可以转动手轮看看X0、X1的灯有没有闪亮
附件 微信截图_20221010073103.jpg
附件 微信截图_20221010074048.jpg
22-10-10 07:45

引用 YXBK 在 2022/10/10 7:45:57 发言【内容省略】

程序中没有写漏,只是文字打出来时打漏了。
LD M100   FOLLOW_AB HSC0 D100 D102 K1 Y0   ,指令中D100=1,D102=1.     转动手轮HSC0数值没有增减,轴挡位正确,倍率在*1挡
22-10-10 07:56
这样接线的话,X0 X1这两个信号一直是ON,转动手轮也是一直ON
22-10-10 07:58
LD SM0    CNT_AB HSC0 K9999999 把随动相关指令删除,有关于HSC0的指令只写这一条,HSC0数值在转动手轮时也是无增减
22-10-10 08:02
手轮接线和你X0,X1接线不符吧,你的手轮是差分信号的
22-10-10 08:05

引用 chengfeil123 在 2022/10/10 8:05:20 发言【内容省略】

这种信号类型能用在PLC上吗??如不行,应该如何??
22-10-10 09:18
差分信号输出的只能接在有差分信号输入端的PLC,如果PLC不支持可以买一块差分转集电极的转换板,淘宝上就有卖。
22-10-10 09:23

上一页下一页