请教台达plc   与DVP02DA-E2模拟量模块控制变频器多段速的大致原理。
22-10-09 10:21
模拟量模块控制变频器多段速?这完全是风马牛不相及,两回事,模拟量调节是无极调速,是模拟量控制,而多段速是有极调速,是开关量控制。
最后修改:2022/10/9 11:18:23
22-10-09 11:12
有模拟量了用多段速干嘛;
22-10-09 11:42
就是不同的时候给不同的信号了  4-20MA 变化就是了!
22-10-09 13:42
了解到了一些,五个档位分别给0-10V中五个电压。
22-10-09 14:50
如果你只要5个不同的速度,就用多段速就可以了,用不到模拟量。
22-10-09 15:19
5段速直接在变频器上设好频率,用3个数字量输出点切换就行了;除非你5段的速度不是固定的,每次频率都要改那用模块是方便,否则用模块就是画蛇添足;
22-10-09 16:00
确实如此,
22-10-10 14:11

mnq

即使5段的速度不是固定的,也可以不用模块,直接从PLC发送数据就可以了
22-12-17 14:55
直接传数据到模拟量输出地址,速度设定可以做到触摸屏里面,我做过32段不同的速度