登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:ACS510变频器拆掉模块运行报短路
点击:1164 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
675013451
ACS510变频器110kw检测IGBT模块发现u项下桥短路。把三个IGBT模块拆下来给变频器送电,显示正常,但是按下运行按钮,变频器报短路报警。更换cpu主板按下运行按钮,变频器报接地报警;不运行变频器的时候测量三个模块的驱动电压分别是4.9v和-4.9v,三路是平衡的;测量电流检测的三个引脚17、19、21的电压都是7.5v。还应该检测电源驱动板的什么位置?希望各位老师指点迷津,谢谢
22-09-27 09:10
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
没遇到过这种机型IGBT出问题,就没仔细研究过!我推测问题在三相输出检测那一块,小竖板旁边的运放!实际上你IGBT离线确实无法启动,输出检测不到会报警!可控硅离线没有电压检测我记得也是不会报警的,但你也无法启动!,主板接口13 14 15脚就是输出检测,屏蔽它才能单板启动!其实赶时间还是简单粗暴点好,确定IGBT废了,驱动正负压没问题,换一个IGBT直接上交流,报警再说,反正炸不了!
22-09-27 10:50
2楼
编辑
引用
管理
675013451
模块买了,但是我没有直接上直流530v,我给上的直流24v,运行还是报短路。这个我把模块直接上恢复上,运行没有问题吗?
22-09-27 19:32
工控新闻
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
闯关口、锻优势、立规矩,智能制造升级路径更清晰
智元宣布开源真实场景数据集AGIBOT WORLD 2026
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
更多新闻资讯