主题:汇川MD200系列变频器抱闸接线?

点击:1371 回复:5

各位大神,谁用过汇川MD200T系列变频器,可以控制电机抱闸吗,怎么控制的?
22-09-26 16:55
变频器的IO输出点控制继电器,继电器控制抱闸。
22-09-26 18:10
可以利用变频器的继电器输出端子配合适当的设定来控制,变频器的继电器输出最好是控制一个外部的继电器或者接触器,然后再由外部的继电器或者接触器带抱闸。
附件 微信截图_20220926192936.jpg
附件 微信截图_20220926192451.jpg
22-09-26 19:32

引用 YXBK 在 2022/9/26 19:32:19 发言【内容省略】

谢谢,正在思考刹车的变频器控制
22-09-26 21:32
意思是在变频器面板上设置F5-02参数,然后通过外接接触器控制电机抱闸
22-10-10 17:17
没用过,求学习
22-10-25 09:12