主题:大家好,步科触摸屏前能不能像昆仑通泰屏一样有数据转发功能?

点击:688 回复:8

大家好,步科触摸屏前能不能像昆仑通泰屏一样有数据转发功能?
22-09-15 11:37
数据转发功能?
能否说具体一点
22-09-15 14:18
感谢版主,百忙之中回复,是这种情况,触摸屏通过485口和变频器通讯读取数据,昆仑通泰屏可以把数据转发给上位机组态软件,步科触摸屏研究半天没有找到这个功能
22-09-15 17:36

引用 544031004a 在 2022/9/15 17:36:44 发言【内容省略】

你的意思昆仑通泰屏有一个通讯口连着变频器,还有一个口连着电脑,电脑里面装了组态软件。
然后变频器的数据通过触摸屏传给电脑的组态软件。
如果是这样的话,应该是可以的,一般的触摸屏都支持两个通讯的,
就是一个通讯口做主站去读取变频器的数据,然后利用触摸屏的数据传输功能,把变频器的数据传送给触摸屏自带的地址。
另一个口做从站,让电脑的组态软件去读取。
至于具体的操作,你还是找步科的技术支持吧,因为我没用过步科屏。
22-09-15 19:07

引用 YXBK 在 2022/9/15 14:18:23 发言【内容省略】

打个比方,一个口做Modbus RTU主站对从站进行读写操作,另外一个口或者网口可以做Modbus RTU从站或者Modbus TCP服务器,那么另外一个主站或者客户端就可以对触摸屏进行读写操作,进而对这个设备进行读写操作。
22-09-15 19:54
可以的,在公共窗口启用个定时器,用定时器触发
附件 微信图片_20220915210754.jpg
22-09-15 21:08
感谢,感谢
最后修改:2022/9/16 0:05:27
22-09-16 00:04
感谢,感谢
22-09-16 08:04
你好,你设备组态时怎么选择的,为我这个界面没有 数据源有变化才传输和双向传输 这俩个选择
附件 1663313817(1).jpg
22-09-16 15:38