登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子200PLC通讯问题

点击:577 回复:9

附件:
[本地下载]
200PLC的MODBUS通讯不知道啥原因运行不起来。。麻烦大家帮着看一下。。是我程序写的不对吗?
编程软件是V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9
最后修改:2022/8/26 20:11:21
22-08-26 20:09
程序中VB1000中是向0214H的地址中写数据
22-08-26 21:29
如果运行不了,会有个错误提示,你看看是什么错误代码
400533不行的话,写40533试一试。
如果DONE不能为1,那么你的程序就死在那里了,所以,在程序中,应该有一个超时强制复位,到下一段,程序不能这么理想化的!
22-08-27 08:32

引用 346953791 在 2022/8/26 20:09:10 发言【内容省略】

附件 image.jpg
22-08-27 21:21
我改过来了。。用其它地址还是不行。。
22-08-27 22:28

引用 346953791 在 2022/8/27 22:28:59 发言【内容省略】

MSG_CTRL指令一般用SM0.0调用。
22-08-28 12:28
这个是我专门用别的位来控制,是为了方便端口切换。。
22-08-28 18:51

引用 346953791 在 2022/8/28 18:51:45 发言【内容省略】

你的PLC只有一个485口吗?
22-08-28 20:33
有两个。一个连接触屏。。一个做485,然后在屏上做了个切换按钮。。当需要下载程序时就切到PPI模式。。
22-08-28 20:40
9楼
该帖内容不符合相关规定!
23-04-03 16:07

工控新闻

更多新闻资讯