登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:施耐德变频器ATV610电流限制CLI
点击:1562 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wangbiao19
有一台施耐德变频器ATV610功率是90千瓦,负载是威乐污水泵提升泵,频率上升至41HZ左右的时候出现CLI,电流在103A左右,频率就再也升不上去了,还不报警,帮看一下啥原因?
22-08-21 15:21
1楼
编辑
引用
管理
goldage
变频器自学习一下,匹配一下电机数据吧
22-08-21 21:00
2楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
模式是二次方,学习了也不行
22-08-21 22:15
3楼
编辑
引用
管理
990015440
是不是设置了最高最低输出频率了?设置里面是不是有问题?
22-08-22 08:26
4楼
编辑
引用
管理
wangbiao19
不是的,给定已经有了50赫兹,CLI的意思是电流限制
22-08-22 09:14
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
电流限副值和热保护电流看一下。是不是设置的太低了。
22-08-22 18:11
6楼
编辑
引用
管理
百鸟争鸣
施耐德产品,设置是麻烦些,仔细看看说明书!
23-07-07 18:43