登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:施耐德变频器ATV610电流限制CLI

点击:1562 回复:6

有一台施耐德变频器ATV610功率是90千瓦,负载是威乐污水泵提升泵,频率上升至41HZ左右的时候出现CLI,电流在103A左右,频率就再也升不上去了,还不报警,帮看一下啥原因?
附件 Screenshot_20220821_152004_com.tencent.mm.jpg
附件 Screenshot_20220821_151850_com.tencent.mm.jpg
22-08-21 15:21
变频器自学习一下,匹配一下电机数据吧
22-08-21 21:00
模式是二次方,学习了也不行
22-08-21 22:15
是不是设置了最高最低输出频率了?设置里面是不是有问题?
22-08-22 08:26
不是的,给定已经有了50赫兹,CLI的意思是电流限制
22-08-22 09:14
电流限副值和热保护电流看一下。是不是设置的太低了。
22-08-22 18:11
施耐德产品,设置是麻烦些,仔细看看说明书!
23-07-07 18:43

工控新闻