登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:伺服电机的uvw值应该是多少

点击:1817 回复:11

三相怎么不一样呢?是不是像变频器那样。
22-08-21 07:04
关键看状态 运行状态三相应该一样 启动后锁轴状态 是两相有电压 停止状态 啥都没有
22-08-21 08:20
什么值,电阻还是电压
22-08-21 14:01

引用 Tivian 在 2022/8/21 8:20:13 发言【内容省略】

两相110,对第三相才40v呢?
22-08-21 20:32

引用 YXBK 在 2022/8/21 14:01:47 发言【内容省略】

量的电压。
您不妨把电压和电阻都说一下。
22-08-21 20:33

引用 aaxin2008 在 2022/8/21 20:33:09 发言【内容省略】

我以前有量过,正常运转时三相的电压差不了几V的。
22-08-21 20:48
电阻静态阻值是一样的,动态的电压基本是一致的
22-08-21 21:03
那玩意儿输出的实际是SPWM波,用普通万用表量出来的结果是不准确的。真想量,需要用带有真有效值测量功能的表去量。
22-08-21 21:05

引用 微鑫科技 在 2022/8/21 21:05:29 发言【内容省略】

如何用万能表,粗略判断问题所在。
22-08-22 06:25

引用 aaxin2008 在 2022/8/22 6:25:03 发言【内容省略】

不知道你量电压的目的是什么,如果真的三相不平衡驱动器会报警停止的,如果能正常使用去量又有什么意义。
大概判断一下有没有电压输出,一般的表测量就行了。
你说的两相有110,还有一相才40,这个你测量时转速都是一样的吗?如果是正常运行时按理是要报警的,或者电机会有明显的异常。
22-08-22 08:16

上一页下一页

工控新闻