主题:请教三菱PLC寄存器显示proface 37W2屏的画面编号
点击:614 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1569848624
比如说当前画面号是6,PLC的寄存器D0显示数字6,当进入到3#画面时,D0的数字为3 ,可以实现吗?请教大家,谢谢!
22-08-19 18:55
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
D0设成控制画面序号就可以了;
22-08-19 19:47
2楼
编辑
引用
管理
1569848624
不清楚触摸屏软件上怎样设置,谢谢!
22-08-19 20:35
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
模式设置/系统起始地址;
22-08-20 11:48
4楼
编辑
引用
管理
Sony1999
22-08-20 15:58
5楼
编辑
引用
管理
1569848624
感谢!老屏的这个地方是隐藏的,也无法设置,不过已经摸索出来了
22-08-20 18:35
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
设的起始地址,第一个就是当前画面;
22-08-21 09:43
7楼
编辑
引用
管理
1569848624
谢谢老师谢谢老师