登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】设备在停止状态下触摸屏显示的数据不停的变化,应怎么处理?(20220819)
点击:812 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
17403460
各位大神,此图设备在停止状态,显示屏数据的不停的变化,该设备采用的s7-1200PLC,扩展模块是SM1231,这种信号干扰应该怎么处理?
最后修改:
2022/8/22 8:46:58
22-08-18 14:20
1楼
编辑
引用
管理
旧光影里的暹逻猫
信号干扰有点严重,一般检查下电流线是否接地,以及是否是双绞屏蔽的。检查接线端子是否安装紧固等。
22-08-18 14:36
2楼
编辑
引用
管理
lvpretend
压力是否实际上是在变化的?量程多少?看下变化率与量程的比值。现场变送器数据是否稳定?
22-08-18 15:19
3楼
编辑
引用
管理
17403460
设备没有生产,也没有压力,开机后屏显示就是这样,不停变化。压力量程:0--600KPa;温度量程是:0-150°。
22-08-18 15:27
4楼
编辑
引用
管理
fireray
将模拟量的接线去掉,看看屏上数据是否还跳,从而判断模块问题还是外部压力变送器或者接线问题。曾经试过直接将24V的负极与地线连接,屏上的数据就稳定了。
22-08-18 19:56
5楼
编辑
引用
管理
chongfaming
应该是跳变了,把24V-和地线短接试试
22-08-19 16:59
6楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
干扰严重,是不是接地和放线不规范?
22-08-20 16:29
7楼
编辑
引用
管理
lvpretend
干扰是有点大。要找到干扰源,是设备从一开始就是这样还是某个时候开始的?可以考虑在PLC柜这边一个回路一个回路的拆除线缆来判断是某个或几个回路过来的信号,拆除来的回路可以用万用表测量下信号稳定性,也可以考虑加信号隔离器。干扰总的来说处理起来都有点麻烦,特别是设计和施工没注意,后期搞起来要命!
22-08-24 12:21
工控新闻
华北工控BIS-6920P:为轨道交通PIS系统提供高性能加固计算机硬件方案
BIS-6690P-B10:增强性能与高可靠性设计,适用于光伏阵列边缘监控
新松多可人形机器人——睿可(rico)系列正式发布,瞄准工业柔性协作痛点
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
京东智能产业园花都项目开园,打造大湾区智能制造高地
霍尼韦尔业务将再度精简
制造业的未来蓝图:“超自动化”工厂何以实现?
埃夫特继续出售巴西子公司股权 进一步优化资产结构
更多新闻资讯