登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】18个变频器需要同步,怎么搞最省钱?(20220816)
点击:1152 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
ghq1818
已经知道频率比了,现在需要给出频率信号,频率要乘以一个比值,我只能想到用plc加模拟量输出实现,但这样要很多模块费钱!
最后修改:
2022/8/17 9:47:08
22-08-16 09:43
1楼
编辑
引用
管理
LY-刘
变频器有带矢量控制的,电机输出轴上配一个编码器,同步精度已经很高了
22-08-16 09:59
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
那就走通讯呀
22-08-16 10:31
3楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
康沃有款变频器有个模拟输出接到下个变频器好啦,依次串接,变频器内有输出比例调节。
如果是固定比例不经常更改的话这样最省钱。
其他品牌变频器应该也有类似功能
买个同步器也能实现呀
22-08-16 11:12
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
plc模拟量输出 再加个同步板 把电流放大 就行了
22-08-16 11:25
5楼
编辑
引用
管理
fireray
走通讯,给每个变频器下载频率值。距离远需要中继器,在同一个电控箱里,什么都不用加。
22-08-16 11:46
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用同步控制器可能价格更低;
22-08-16 14:57
7楼
编辑
引用
管理
q616602675
同步控制器 控制模拟量
22-08-16 17:12
8楼
编辑
引用
管理
goldage
如果是固定的速比差,用紫日的变频的同步运行通讯模式,最简单
22-08-16 21:17
9楼
编辑
引用
管理
syhqx
意思是只给出一个模拟量吗?打个比方说:三台变频器,一台30Hz,一台40Hz,一台50Hz,但是只给出一个10mA的模拟量给变频器,那你直接去标定变频器的模拟量输入就行了,一分钱不用多花,只要你的频率比例是固定的就行。如果频率比例经常会变,那咋滴也得加成本。
最后修改:
2022/8/17 11:25:08
22-08-17 11:22