第一次用固态,直流控交流型的,怎么不管继电器指示灯亮不亮,用万用表量输出都有220v?
22-08-12 16:24
是量哪里?
22-08-12 16:29

引用 YXBK 在 2022/8/12 16:29:13 发言【内容省略】

单相固态,量交流输出和零线之间
22-08-12 16:30

引用 ehszcs 在 2022/8/12 16:30:59 发言【内容省略】

那应该是感应电吧
22-08-12 16:36
确实是,刚在输出上接了个交流接触器,固态指示灯亮接触器才吸合。指示灯灭时,虽然没接负载时量输出有220,但一接负载就降到0了。
22-08-12 16:57

引用 ehszcs 在 2022/8/12 16:24:14 发言【内容省略】

泄漏电流引起的。
固态继电器属于电子开关,其内部作为开关器件的可控硅、三极管、场效应管等加上电压后都会有泄漏电流,在空载的时候就会在输出端测出空载电压,这个电压大小与仪表的内阻大小有关。
当加上一定的负载后绝大部分都会降低或者消失。
22-08-12 19:26
固态继电器千万不能用于控制正反转的场合以及三星角启动的场合,切记。
22-08-12 19:54

估计顶楼说的也是配好线的情况
它接接触器控0还是控火,看4楼应该是控0
所以正常
最好出图,好理解释
22-08-12 21:07
漏电流的影响
22-08-12 21:29
要带负载量才行 否则有漏电流 没回路就是端电压
22-08-12 22:44