引用 hnhyczj 在 2022/8/12 9:32:10 发言【内容省略】
恰恰相反,软线比单芯线好穿管暗敷施工。
同样的截面积导线,软线的载流量比单芯线要大一些,散热也比单芯线要好些,所以我当年搞家装的时候都喜欢用软线施工,特别是过弯的时候最好施工,我买的商品房的电气工程就全部用软线施工。
软线缺点主要是接头不好处理,按规范要求是接头要搪锡,但一般的施工人员都会偷懒,直接塞进端子拧紧就算了,这是不好的施工方式。
我一般是如果软线接头能够塞满端子内部空间,就直接塞进去拧紧,不能塞满的,就做倒弯(折个180°弯头,用钳子夹紧)塞进端子内拧紧。
中间接头就需要做好缠绕紧固连接。
最后修改:2022/8/12 19:56:21