主题:丹佛斯FC-102N200T变频器W59故障
点击:3803 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
丹佛斯运行频率到30HZ附近报W59故障,故障是电流超标。 检测参数没问题,检测霍尔也没问题,接下来不知道换那块板比较好?
最后修改:
2022/8/11 20:36:15
22-08-11 20:32
1楼
编辑
引用
管理
正泰伟创自动
大家看到没有运行到30HZ突然有个降频动作,接着出W8(欠压)随即有报W59(过流)
22-08-12 08:36
2楼
编辑
引用
管理
syhqx
你负载卡住了。视频里面就没看到运行起来啊,一直都是低速电流极限状态的,也没有运行到30Hz。
最后修改:
2022/8/12 10:03:08
22-08-12 10:00
3楼
编辑
引用
管理
百鸟争鸣
把负载断开,试机还报故障不。
22-08-13 18:06
4楼
编辑
引用
管理
pd99
你好 ,你这故障解决了吗 我这也碰到一样故障,电机旋转不平稳,偶尔提示W59.也是换了很多都不知道哪里故障,现在怀疑变频器是信号输入有问题。
22-11-08 01:20
5楼
编辑
引用
管理
1120KExSg@qq
可以咨询下 17762592136 微信