登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:三菱plc扩展io模块问题,求解

点击:1494 回复:6

Plc  FX3u-128M,输入x0~x77,输出y0~y77,现在输入点不够用,想加入一个FX2n-16EX的输出模块,是否可行?网上查是可以的。但是在软件里写程式的时候从x80写入提示《软元件的设置有误。可能原因:指定了无法使用的软元件;变位修饰,数位指定的设置有误;特殊功能模块软元件、直接链接软元件设置有误》,请问有人知道是什么问题吗?求指教。谢谢!
22-08-06 14:12
先搞明白什么是8进制你就知道错在哪了; 扩展地址:X100~X117;
22-08-06 14:49
是8进制的,7后面不是8,应该是10。
22-08-06 15:06
可以理解,
"想加入一个FX2n-16EX的输出模块"
22-08-06 15:52
X100-X117,三菱小型机里面输入输出没有8的数字。
22-08-06 16:05
谢谢
22-08-07 15:14
谢谢
22-08-07 15:14

工控新闻

更多新闻资讯