之前设备上只有变频器,通讯都是正常的,我现在在变频器上并联接入了温控仪,站号设定为2,通讯线使用的普通铜芯电线,现在的情况是有时候通讯程序会卡在最后一步不动,设备重启后通讯程序会正常循环动作,温控仪温度写入读取很慢,有时候需要重启设备温度才能写入温控仪,通讯协议使用的温控仪的,温控仪单独接PLC通讯都是很正常的,请教下这个是什么情况啊?
点击:944 回复:7
引用 294889288 在 2022/7/30 15:16:36 发言【内容省略】
加延时,变频器与温控器轮着来,比如先接通变频器1秒钟,再接通温控器1秒钟,如此轮询,具体间隔时间看实际情况,能正常通讯就行了。