主题:欧姆龙plc连接不上无法上传

点击:1309 回复:9

朋友们有知道欧姆龙C200HX的PLC怎么连接通讯吗?用的USB,软件用CXone
。谢谢大家
最后修改:2022/7/22 11:10:02
22-07-22 11:04

引用 70037520 在 2022/7/22 11:04:45 发言【内容省略】

CPU型号?用USB咋联的?
1.PLC没有232~买根USB-CIF02,通过外设口联
2.PLC有232~USB-232-自制专用电缆,通过232联
衍生组合太多了,不提
22-07-22 13:14

引用 知道一点 在 2022/7/22 13:14:45 发言【内容省略】

好了,朋友USB驱动装错了!
22-07-22 13:29
C200HX主机是没有USB口的,你需要USB接口的编程电缆;
22-07-24 15:31
就是方口的那种USB线,类似于打印机通讯线。驱动装好,型号设置好一般可以上传(有密码除外)
22-07-25 06:12

引用 伟业机电学院 在 2022/7/25 6:12:30 发言【内容省略】

C200Ha是没有这个接口的,只有RS232口及与CPM1A一样的铁头的那种编程口;
22-07-25 10:15

引用 ZCMY 在 2022/7/25 10:15:33 发言【内容省略】

哦,好像是。还有CPIE哪款也可以用打印机线
附件 IMG_20220420_094307.jpg
22-07-26 08:35
附件 CPU64-11.jpg
C200HX的通讯口是这样的;
22-07-26 08:59
对的,转接usb的
23-01-12 09:51
usb转接器加串口编程电缆
或者直接usb口的编程电缆
23-01-12 15:56