主题:关于GX Works2 标签的使用问题

点击:1076 回复:4

附件:
[本地下载]
附件 aa.jpg
22-07-21 20:46
因为32位乘法的结果是占用连续两个的标签,所以就相互干扰了。
22-07-22 17:02

引用 YXBK 在 2022/7/22 17:02:23 发言【内容省略】

怎么操作(或定义标签}才能避免这种情况的发生了。
22-07-23 18:42

引用 cma_520 在 2022/7/23 18:42:36 发言【内容省略】

试了一下,改成数组就可以了
附件 333333333.jpg
附件 2222.jpg
附件 1111.jpg
22-07-23 20:09
谢谢