登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:西门子变频G130
点击:785 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
sun宝哥
西门子变频G130之前报f30022,换了一台变频器后报警消失,RDY黄灯闪,没有报警,变频器不输出什么原因,谢大神指教
22-07-18 14:43
1楼
编辑
引用
管理
747696067
可能是识别到型号或序列号变动了,需要重新做拓补。
另外也有可能是有的设备生产商把硬件锁了,自行更换后系统识别到序列号更改后就不会切换到run。
22-07-18 18:20
2楼
编辑
引用
管理
sun宝哥
引用
747696067
在 2022/7/18 18:20:19 发言
【内容省略】
重新下载程序好使吗
22-07-18 21:33
3楼
编辑
引用
管理
747696067
你先核对一下你换上的变频器和原来的变频器上的标签,看下具体区别在哪里。
区别不大,重新识别一下就行,不然就重新组态
22-07-19 12:43
4楼
编辑
引用
管理
893361683
同型号换原MCU板试下
22-08-03 19:37