主题:关于接近开关的互换性

点击:1165 回复:12

接近开关之前是pnp,no的,他人随手换了一个npn,nc的。我打赌说用不了。可是事与愿违,人家用的好好的。
十分不解,请诸位大家帮我解释一下。
22-07-04 22:20
用三极管或继电器改下线路肯定能用啊
22-07-05 05:40
可以加装继电器转换一下。
22-07-05 07:10
你把pnp电路画出来,再把npn电路也画出来(包括开关内部接口电路),一对比就欧了
22-07-05 07:52
下拉电阻了解一下
22-07-05 08:05
PNP输出是高电平,NO常开型,没有感应时,由于是常开输出的是低电平,有感应时才输出高低平
NPN输出是低电平,NC常闭型,没有感应时,由于是常闭输出的是低电平,有感应时才输出高低平
怎么说呢,有点负负得正的意思吧,
如果只是把PNP换成NPN,都是常开,这时一个相反点,不行。但同时又把常开换成常闭,相当于又回反了一次,打回原形了,就可以了。
22-07-05 08:15
PNP开关直接换成 NPN开关使用,如果是三菱 欧姆龙,这种方式肯定不行,除非使用继电器转换信号。
22-07-05 08:23

引用 heshilih 在 2022/7/5 8:23:41 发言【内容省略】

你选型错误,不是都不行。
22-07-05 09:19

引用 Tivian 在 2022/7/5 5:40:53 发言【内容省略】

根本没有改,直接装的。
22-07-06 08:27

引用 YXBK 在 2022/7/5 8:15:31 发言【内容省略】

负负得正,是不是以后都能这么互换?
22-07-06 08:28