主题:一个厂里一处电源短路,引起另外距离几十米的变频器炸模块,这是什么原因引起。
点击:532 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lioupei1450
是浪涌电流还是,什么谐波
22-07-04 14:44
1楼
编辑
引用
管理
zzyog
谐振,遇到过
22-07-04 16:58
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
zzyog
在 2022/7/4 16:58:32 发言
【内容省略】
对于有些不明故障产生的原因分析,非常有启示。。。。特别是几个伺服器或变频器都由同一个直流供应器供应530VDC工作的时候,其中一台出现故障,可能会影响其它伺服器或变频器。。。