主题:众辰空压机变频器I nI故障求助!
点击:6096 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
lf2039952
测试空压机驱动给运行信号立即报InI故障,请问这是什么故障?如何屏蔽?
22-07-02 08:34
1楼
编辑
引用
管理
xq09181
可能未接负载电机,空载未采样到输出电流信号的问题,接负载后应该就正常了。
22-07-02 10:20
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
参数中有一个输出缺相检测可以“禁止”,但1n1仍然无法屏蔽。确定模块和驱动无问题,可以带载试机的。
是ZN200T的型号吧。
最后修改:
2022/7/2 10:22:38
22-07-02 10:22
3楼
编辑
引用
管理
lf2039952
谢谢咸老师,原来如此,是NZ200T,平时修Z2400T能带小电机试的,就因为是无传感器矢量控制带小电机启动会抖跳一下,倒也不报1 n1故障,听咸老师这么一说那也只有凭经验检测驱动霸王硬上弓了!
22-07-02 13:29
4楼
编辑
引用
管理
zzyog
设置变频器V/F控制,就可以带普通电机
22-07-03 07:24
5楼
编辑
引用
管理
gzz5132
确实,什么都查了,电流检测也查了,什么状态都对,就是不能运行,运行就显示ini,还是LNL,还是1nl。参数改成VF就可以了。带大电机可以不用改参数,能正常运行。
22-08-05 13:08
6楼
编辑
引用
管理
坚实守信1590
1N1问题解决了吗。啥问题
23-01-10 10:49
7楼
编辑
引用
管理
坚实守信1590
老师这中启动就报1N1
23-01-10 10:51
8楼
编辑
引用
管理
jibenyuan
你好,麻烦请问改V/F控制,需改哪个参数
23-08-05 17:43
9楼
编辑
引用
管理
爱在路上fiHk
p0.02=2为V/F
23-08-07 16:47