主题:一台1300W功率的机器,长期开着,夏天电源线很烫,换一条电源线能不能解决?
点击:784 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lingms
22-06-27 10:57
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果是电源线配小了,换一条粗一点的是可以的
22-06-27 11:39
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
2500w,0.75-1.5mm2线 感觉小了
22-06-27 11:49
3楼
编辑
引用
管理
第三颗牙
线细了,有说明线路长度,3-5米要1.5的线。
22-06-27 14:24
4楼
编辑
引用
管理
Tivian
1.3KW单相负载,至少要1.5以上的线径才安全
22-06-27 19:19
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
1.3kw。6A多电流。
22-06-28 20:12
6楼
编辑
引用
管理
goldage
人才啊,最大功率2.5千瓦,220供电的,电流都11安了,竟然配套0.75的线,离谱
22-06-28 21:19
7楼
编辑
引用
管理
不说
我猜,夏天不开也很烫。车间一般不凉快吧。1.3用1.5的就算单相也够了啊
22-12-02 17:16
8楼
编辑
引用
管理
pdthtzb
换条粗点电源线,电源线肯定发热轻了。