主题:干扰问题

点击:766 回复:7

生产线上的一台设备一台伺服移栽常跑位,已确定机构无问题,应该是干扰问题,伺服是松下伺服电机,不知道用什么方法去排除这种问题?
22-06-26 17:43
那么你认为的干扰源是哪个啊,处理干扰问题,关键在源头处理啊
22-06-26 21:02
看看是怎么控制伺服的,通讯,还是脉冲,常用的方法,用的线是不是屏蔽电缆,屏蔽是否接地,电缆线可以加个磁环试试。
22-06-26 21:17
确认伺服收到指令脉冲是不是跟PLC发送的一致
22-06-27 08:01
如果认为是干扰,那就是控制电路没有做好。处理起来就一个字:难。
我有一台机,10个步进电机+22kw变频器+4个开关电源+2个环形变压器+1台普通1.5kw电机。运行后显示的波形为一条直线。
22-06-28 20:17
说不定把单脉冲改成又脉冲就好了。。我以前就遇到这情况!
22-07-03 11:42
50脚接地了 ,都不行
22-07-16 10:26
监控伺服的软件上的脉冲数会不稳定
22-07-16 10:27