登录
首页
运动控制
运动控制
回帖
发帖
正文
主题:干扰问题
点击:766 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
gjf201337
生产线上的一台设备一台伺服移栽常跑位,已确定机构无问题,应该是干扰问题,伺服是松下伺服电机,不知道用什么方法去排除这种问题?
22-06-26 17:43
1楼
编辑
引用
管理
goldage
那么你认为的干扰源是哪个啊,处理干扰问题,关键在源头处理啊
22-06-26 21:02
2楼
编辑
引用
管理
fireray
看看是怎么控制伺服的,通讯,还是脉冲,常用的方法,用的线是不是屏蔽电缆,屏蔽是否接地,电缆线可以加个磁环试试。
22-06-26 21:17
3楼
编辑
引用
管理
6926792
确认伺服收到指令脉冲是不是跟PLC发送的一致
22-06-27 08:01
4楼
编辑
引用
管理
wushulin
如果认为是干扰,那就是控制电路没有做好。处理起来就一个字:难。
我有一台机,10个步进电机+22kw变频器+4个开关电源+2个环形变压器+1台普通1.5kw电机。运行后显示的波形为一条直线。
22-06-28 20:17
5楼
编辑
引用
管理
chi1225
说不定把单脉冲改成又脉冲就好了。。我以前就遇到这情况!
22-07-03 11:42
6楼
编辑
引用
管理
gjf201337
50脚接地了 ,都不行
22-07-16 10:26
7楼
编辑
引用
管理
gjf201337
监控伺服的软件上的脉冲数会不稳定
22-07-16 10:27
工控新闻
机器视觉龙头IPO获受理
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
强强联手!华沿机器人与基恩士共同赋能工业检测升级
四部门开展人力资源服务业与制造业融合发展试点
手机厂商纷纷布局机器人业务
西门子举办“Realize LIVE”大会
霍尼韦尔再度荣登《财富》中国ESG影响力榜
蓝普锋助力大湾区基建升级,智慧泵站焕新登场
更多新闻资讯