主题:帮忙看看那里出错了!CS1G的程序
点击:2003 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
sb-24
附件:
[
本地下载
]
LD 0.00
LD P_1s
LD 0.02
SFT(010) 200 200
LD 20.04
OUT 10.01
设计思想是:0000为1时当1S脉冲冲到第4下是2004吸合.1001输出.
但我在用仿真软件仿真时发现不能实现!200中的数从1变成3.7.15 ....直到65535,请问哪里出错了??谢谢!
05-09-11 20:28
1楼
编辑
引用
管理
sb-24
附件:
[
本地下载
]
05-09-11 20:35
2楼
编辑
引用
管理
machelec
2004和20004是不一样的。
200CH的数值变化没有错。是这样变化的。
05-09-11 22:09
3楼
编辑
引用
管理
sb-24
谢谢!按你说的问题已经解决!非常感谢
!
05-09-11 23:21
4楼
编辑
引用
管理
sb-24
谢谢!按你说的问题已经解决!非常感谢
!
05-09-11 23:22