主题:三菱的QJ71PB92V模块里的参数能不能读出来

点击:920 回复:5

有台设备,想读模块QJ71PB92V的参数,可以操作吗?
我找了半天没找到
22-06-24 13:35
你需要先安装GX Configrator-DP软件。
Good Luck~
22-06-24 14:57

引用 cvlsam 在 2022/6/24 14:57:50 发言【内容省略】

安装过了。跟在GX-WORK2中智能模块参数界面差不多
22-06-24 15:05
附件 捕获.jpg
22-06-24 15:12

引用 245643965 在 2022/6/24 15:05:55 发言【内容省略】

1、确保你的GX Configrator-DP软件版本不低于V7.08J
2、确保你的GX Works2软件不低于V1.95Z,当使用GX Configrator-DP软件大于等于V7.10L时,需要对应的GX Works2版本不低于V1.501。
符合上述条件后,你可以在GX Works2软件中找到该模块。
附件 workpicture2.jpg
读取模块参数和读取其他模块参数没有很大的区别,请参照GX Configrator-DP软件的相关章节。
附件 workpicture1.jpg
Good Luck~
22-06-24 15:27

引用 cvlsam 在 2022/6/24 15:27:39 发言【内容省略】

谢谢C版,我回头试试!
22-06-24 15:35